Perbincangan mengenai piawaian pembinaan untuk set penjana kontena

Jun 28, 2025

Tinggalkan pesanan

Set penjana kontena, sebagai penyelesaian kuasa kecemasan mudah alih, digunakan secara meluas dalam bekalan kuasa, pembinaan, dan tindak balas bencana. Pembinaan dan pemasangan mereka mesti mematuhi prosedur piawai untuk memastikan keselamatan peralatan, kebolehpercayaan, dan operasi stabil jangka panjang -.


Keperluan pembinaan asas

Asas set penjana kontena mesti mempunyai kapasiti dan kestabilan yang mencukupi. Yayasan konkrit biasanya sekurang -kurangnya 200mm tebal, dengan gred kekuatan sekurang -kurangnya C25. Pre - Base Struktur Keluli yang Dikebumikan atau Bolt Anchor harus digunakan untuk memastikan sambungan yang selamat antara unit dan yayasan. Lereng saliran harus diwujudkan di sekitar asas untuk mencegah pengumpulan air dan hakisan peralatan.


Spesifikasi pemasangan

Peralatan mengangkat profesional harus digunakan apabila mengangkat unit untuk memastikan pengagihan beban di seluruh empat sudut bekas untuk mencegah ubah bentuk. Selepas pemasangan, unit mesti disamakan dengan toleransi tidak lebih daripada 3mm/m. Pengambilan udara dan saluran ekzos harus berasingan, dengan salur masuk udara dari sumber haba dan kawasan berdebu. Saluran ekzos perlu disimpan tidak terhalang untuk mengelakkan aliran balik udara panas yang mempengaruhi kecekapan pelesapan haba. Garis bahan api mesti dibina daripada paip keluli lancar atau tergalvani, dengan kimpalan yang dirawat untuk pencegahan karat dan dilengkapi dengan kecemasan - off injap.

 

2 1000kw001

 

Standard elektrik dan keselamatan

Pendawaian elektrik mesti mematuhi piawaian kebangsaan yang berkaitan. Peletakan kabel hendaklah dilindungi daripada kerosakan mekanikal, dan rintangan tanah tidak lebih besar daripada 4Ω. Peranti pengasingan seismik mesti dipasang di antara kabinet kawalan unit dan kandang untuk mengelakkan getaran daripada melonggarkan pendawaian. Peralatan pemadam kebakaran mesti dilengkapi dengan pemadam kebakaran dan sistem penggera asap. Akses penyelenggaraan dalaman sekurang -kurangnya 800mm lebar mesti disediakan.


Pentauliahan dan penerimaan

Selepas pembinaan selesai, tiada - beban beban dan beban mesti dijalankan untuk memantau parameter seperti voltan, kekerapan, dan kenaikan suhu untuk memastikan mereka memenuhi keperluan reka bentuk. Manual Peralatan, Laporan Pentauliahan, dan Perlindungan Kilat dan Sijil Ujian Grounding mesti dikemukakan semasa penerimaan untuk memastikan unit memenuhi piawaian operasi jangka panjang -.

Pematuhan yang ketat terhadap piawaian pembinaan adalah kunci untuk memastikan prestasi set penjana kontena dan penting untuk meningkatkan kebolehpercayaan bekalan kuasa kecemasan.